民國112年 第1梯次 通信技術(電信線路)甲級 學科
第11題
新建建築物為收容市內網路業務經營者之電信設備,應設置電信室供該建築物用戶通信之需要。 以下規定何者為非?
題目
新建建築物為收容市內網路業務經營者之電信設備,應設置電信室供該建築物用戶通信之需要。 以下規定何者為非?
- (1) 引進電纜總對數為20 對以下者得不設電信室
- (2) 有地下層兩層以上者,電信室以設於非最底層樓層為原則
- (3) 地上層五樓以上且設有地下室之建築物應設置電信室
- (4) 用戶側光纜總心數超過20 心者應設置電信室
官方答案
(4) 用戶側光纜總心數超過20 心者應設置電信室
解析
依《建築物電信設備及空間設置使用管理規則》,新建建築物應設置電信室的情形包括:地上層五樓以上且設有地下室、引進電纜總對數超過二十對、用戶側光纜總心數超過十二心。因此光纜門檻是十二心,不是超過二十心,選項4錯誤。引進電纜二十對以下得免設,以及地下室兩層以上電信室以設於非最底層為原則,均符合規定。