民國112年 第2梯次 通信技術(電信線路)甲級 學科

第2題

不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對 的?

題目

不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對 的?

  1. (1) 兩者同時啟動
  2. (2) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的
  3. (3) 不斷電系統UPS 可以撐比較久
  4. (4) 緊急發電機會先啟動,不斷電系統UPS 是後備的

官方答案

(2) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的

解析

市電中斷瞬間,UPS 內部的靜態開關與電池逆變器會立即接手供電,切換時間在毫秒級,使負載完全不中斷,屬於第一線保護。緊急發電機從起動、建壓到電壓頻率穩定需要數秒至數十秒,之後才由自動切換開關(ATS)將負載轉由發電機供電,因此發電機扮演後備角色。UPS 電池容量有限,通常僅能支撐數分鐘至數十分鐘,用以等待發電機接手,故不能說 UPS 可以撐比較久;兩者也不會同時啟動,而是有先後順序。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料