民國112年 第2梯次 通信技術(電信線路)甲級 學科
第71題
關於電信保安接地之設計,下列何者有誤?
題目
關於電信保安接地之設計,下列何者有誤?
- (1) 接地端子板設有電木支座者,須至少以3.0 毫米 ∮銅製導線接至箱體
- (2) 設置電信室之建築物,其接地電阻值應為25 歐姆以下
- (3) 裝設總接地箱時,箱體下緣距離樓板面不得小於30 公分
- (4) 總接地箱應設置於一樓總配線箱附近或最底層地下室之適當位置,如為單戶透天式建築,接地端子板E、P、C 三極及其接地設備,得裝設於總配線箱兼宅內配線內兩側下緣部分
官方答案
(1) 接地端子板設有電木支座者,須至少以3.0 毫米 ∮銅製導線接至箱體、(2) 設置電信室之建築物,其接地電阻值應為25 歐姆以下
解析
本題選錯誤者。依電信保安接地相關規範,設有電信室的建築物,其接地電阻應在 10 歐姆以下,題目的 25 歐姆數值過大,2 有誤。接地端子板以電木支座與箱體絕緣時,須以規範規定截面之銅導線與箱體連接,3.0 毫米∮ 並非規範要求值,1 有誤。3 所述箱體下緣距樓板面 30 公分以上,以及 4 所述總接地箱設置位置,均與規範相符。