民國114年 第3梯次 通信技術(電信線路)甲級 學科
第68題
屋內配線主幹配管內
題目
屋內配線主幹配管內
- (1) 三條以上電纜時,電纜的截面積和不得超過管截面積的40%
- (2) 二條電纜時,電纜的截面積和不得超過管截面積的31%
- (3) 三條以上電纜時,電纜的截面積和不得超過管截面積的45%
- (4) 佈放一條電纜時,電纜的截面積不得超過管截面積的53%
官方答案
(1) 三條以上電纜時,電纜的截面積和不得超過管截面積的40%、(2) 二條電纜時,電纜的截面積和不得超過管截面積的31%、(4) 佈放一條電纜時,電纜的截面積不得超過管截面積的53%
解析
管內電纜佔用率以「電纜截面積和÷管截面積」管制,目的在預留牽引空間與散熱:佈放一條電纜時不得超過53%;二條時不得超過31%;三條以上時不得超過40%。故第1、2、4項正確。第3項所述45%高於三條以上之40%上限,已超出規定,不可採用。