民國103年 第2梯次 通信技術(電信線路)乙級 學科
第4題
有關建築物電信引進管,下列何者敘述有誤?
題目
有關建築物電信引進管,下列何者敘述有誤?
- (1) 不同路由引進之總配線箱間應具有配管至少兩管作為互相連接用
- (2) 重要軍政機關、特殊建築物或單一路由引進不敷所需時,得採分散多路由引進
- (3) 建築物內電信管線之引進以單一路由為原則
- (4) 建築物內電信管線之引進皆以雙路由為原則
官方答案
(4) 建築物內電信管線之引進皆以雙路由為原則
解析
建築物電信管線引進以「單一路由」為原則,因此「皆以雙路由為原則」的敘述有誤。重要軍政機關、特殊建築物,或單一路由引進不敷所需時,得採分散多路由引進,以提高可靠度;而不同路由引進之總配線箱之間,應配置至少兩管作為互相連接用,以便路由間互相支援。故第 1、2、3 項皆符合規範精神,第 4 項把原則說成雙路由,與單一路由原則相反。