民國104年 第1梯次 通信技術(電信線路)乙級 學科
第27題
以三用表測量一對1 公里長之0 . 4 m m 金屬電纜心線,得295 Ω。依現行電纜心線電阻值的 標準,此值應該是
題目
以三用表測量一對1 公里長之0 . 4 m m 金屬電纜心線,得295 Ω。依現行電纜心線電阻值的 標準,此值應該是
- (1) 該對心線對外被之電阻
- (2) 該對心線之迴路電阻
- (3) 該對心線之對地電阻
- (4) 該對心線間之絕緣電阻
官方答案
(2) 該對心線之迴路電阻
解析
0.4mm心線每公里導體電阻約147.5Ω,一對心線去、回兩心串聯,迴路電阻=147.5×2=295Ω,與實測295Ω相符,故代表該對心線之迴路電阻。量測時兩測試棒分別接一對心線的兩端形成迴路。絕緣電阻、對地電阻通常為數百萬歐姆以上,對外被電阻也不是295Ω這種低值。