民國106年 第3梯次 通信技術(電信線路)乙級 學科
第61題
使用三用電錶從事電路量測,下列何種方式是錯誤的?
題目
使用三用電錶從事電路量測,下列何種方式是錯誤的?
- (1) 直流電壓的測量時,測試棒與電路並聯
- (2) 直流電流的測量時,測試棒與電路並聯
- (3) 直流電壓的測量時,測試棒與電路串聯
- (4) 直流電流的測量時,測試棒與電路串聯
官方答案
(2) 直流電流的測量時,測試棒與電路並聯、(3) 直流電壓的測量時,測試棒與電路串聯
解析
三用電錶量電壓時須並聯跨接在負載兩端,量電流時須串聯使電流流經表內。以並聯方式測直流電流,等於把低電阻的電流檔直接跨接電源,形同短路,會燒毀保險絲甚至電錶;以串聯方式測直流電壓,則電壓檔的高內阻被串入迴路造成斷路,讀值錯誤。故錯誤者為2、3。