民國107年 第3梯次 通信技術(電信線路)乙級 學科

第2題

用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列何者不是正確的作法?

題目

用電設備的線路保護用電力熔絲(保險絲)經常燒斷,造成停電的不便,下列何者不是正確的作法?

  1. (1) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了
  2. (2) 提高用電設備的功率因數
  3. (3) 減少線路連接的電氣設備,降低用電量
  4. (4) 重新設計線路,改較粗的導線或用兩迴路並聯

官方答案

(1) 換大一級或大兩級規格的保險絲或斷路器就不會燒斷了

解析

保險絲燒斷代表線路電流超過額定,屬於過載或短路的警訊;若換大一級甚至大兩級的保險絲或斷路器,只是提高保護門檻,故障電流照樣流通,將使導線與設備過熱,失去保護作用,甚至引發火災,故為錯誤作法。正確方向是降低電流:提高功率因數可減少無效電流;減少同時使用的設備可降低負載;重新設計線路、加粗導線或以兩迴路並聯分流,都能降低每迴路的電流與壓降,從根本解決過載。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料