民國110年 第1梯次 通信技術(電信線路)乙級 學科

第37題

下列敘述何者有誤?

題目

下列敘述何者有誤?

  1. (1) 線徑的改變會影響線路的迴路電阻
  2. (2) 高阻計可測量測試區間內複接線段的迴路電阻
  3. (3) 利用量得之迴路電阻值可求出線路長度
  4. (4) 線路的串音與電纜心線的錯接有直接的關係

官方答案

(2) 高阻計可測量測試區間內複接線段的迴路電阻

解析

高阻計(兆歐表)是施加較高直流電壓來測量絕緣電阻的儀器,用來判斷心線與被覆之間、或心線對地之間的絕緣是否良好,並不具備量測迴路電阻的功能;迴路電阻應用低電阻檔三用電表或電橋測定。線徑愈粗,單位長度電阻愈小,所以線徑改變會直接影響迴路電阻。若已知心線每公里電阻值,即可由實測迴路電阻換算線路長度,甚至推算障礙點距離。串音的大小主要取決於心線間的電磁耦合、對絞節距與平衡度。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料