民國110年 第3梯次 通信技術(電信線路)乙級 學科

第64題

電信總配線箱:

題目

電信總配線箱:

  1. (1) 下緣不得低於30 cm
  2. (2) 箱體下緣應高於地面120 cm
  3. (3) 裝於室內箱體上緣應低於180 cm
  4. (4) 裝於室外應有防水處理設備

官方答案

(1) 下緣不得低於30 cm、(3) 裝於室內箱體上緣應低於180 cm、(4) 裝於室外應有防水處理設備

解析

電信總配線箱的裝設以安全、可維護為原則:箱體下緣距地面不得低於 30 公分,避免潮氣與地面積水;裝於室內時箱體上緣應低於 180 公分,方便人員操作與跳線維護;裝於室外者須有防水(含防潮、防塵)處理,以保護端子與跳線。選項 2 稱下緣應高於地面 120 公分,與下緣 30 公分以上的規範不符,且箱體過高將難以維護,故不選。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料