民國111年 第1梯次 通信技術(電信線路)乙級 學科

第1題

電信管道人孔內的可燃性瓦斯含量安全值應

題目

電信管道人孔內的可燃性瓦斯含量安全值應

  1. (1) <2.0%
  2. (2) <3%
  3. (3) <2.5%
  4. (4) <1.5%

官方答案

(4) <1.5%

解析

人孔屬局限空間,作業前必須檢測可燃性氣體。依缺氧症預防規則的精神,可燃性氣體濃度不得超過其爆炸下限的 30%;瓦斯(甲烷)的爆炸下限約 5%,5%×30%=1.5%,故人孔內可燃性瓦斯含量安全值應小於 1.5%。2.0%、2.5%、3% 都已超過 1.5%,接近爆炸範圍,有氣爆危險。檢測不合格時應先強制通風換氣,再複測合格才可進入。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。