局內光纜引進方式分為洞道、管道或架空方式,下列設計原則何者正確?

題目

局內光纜引進方式分為洞道、管道或架空方式,下列設計原則何者正確?

  1. (1) 洞道內托鐵之使用, 應由下而上,由壁側向外,依序設計之
  2. (2) 交換機房容量1500 門以下之小型交換局如RAX 局、拖車局等得設計架空引進
  3. (3) 交換機房之引進計畫管數9 管以下時,得設計管道引進
  4. (4) 交換機之引進計畫管數超過9 管時,應設計洞道引進

官方答案

(1) 洞道內托鐵之使用, 應由下而上,由壁側向外,依序設計之、(3) 交換機房之引進計畫管數9 管以下時,得設計管道引進、(4) 交換機之引進計畫管數超過9 管時,應設計洞道引進