民國113年 第1梯次 通信技術(電信線路)乙級 學科
第69題
綜合佈線中電纜施工位置很重要,下列何者敘述正確?
題目
綜合佈線中電纜施工位置很重要,下列何者敘述正確?
- (1) 如果電纜的遮罩層需要接地,則必須遵守相關的標準
- (2) 可將無紫外線防護的電纜應用於陽光直射環境內
- (3) 管路中的水分會增加電纜的電容,從而增高阻抗並引起近端串擾問題
- (4) 在外牆上可能陽光直接照射,需採用屋外型纜線
官方答案
(1) 如果電纜的遮罩層需要接地,則必須遵守相關的標準、(4) 在外牆上可能陽光直接照射,需採用屋外型纜線
解析
綜合佈線施工需遵循TIA/EIA-568及TIA-607接地標準,屏蔽層必須依規範接地(選項1正確)。無UV防護纜線不可用於陽光直射環境(選項2錯誤)。管路水分會增加電容導致特性阻抗降低(非增高),並造成衰減與串擾(選項3邏輯錯誤)。外牆陽光直射處必須採用耐候、防水的戶外型纜線(選項4正確)。