民國101年 第3梯次 通信技術(電信線路)丙級 學科
第61題
電信保安接地埋設於地下之接地銅極,何者描述是正確?
題目
電信保安接地埋設於地下之接地銅極,何者描述是正確?
- (1) C 、P :測試電極,M :地極
- (2) C 、 P :測試電極,E :地極
- (3) E 、P :測試電極,C :地極
- (4) C 、E :測試電極,P :地極
官方答案
(2) C 、 P :測試電極,E :地極
解析
以三極法(fall-of-potential)量測接地銅極電阻時,接地電阻測試器端子標示E、P、C:E(Earth)接被測接地極(地極);P(Potential)為電位輔助極;C(Current)為電流輔助極,P與C均為外接測試電極。故正確描述為「C、P為測試電極,E為地極」。量測時於E-C迴路施加電流,量取E-P間電位差以計算接地電阻值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。