民國103年 第3梯次 通信技術(電信線路)丙級 學科

第50題

要知道一條芯線線徑為0 . 4 mm的銅纜長度,下列最有效的方法是測量其

題目

要知道一條芯線線徑為0 . 4 mm的銅纜長度,下列最有效的方法是測量其

  1. (1) 兩線間之絕緣電阻
  2. (2) 迴路電阻
  3. (3) 重量
  4. (4) 對地電阻

官方答案

(2) 迴路電阻

解析

銅線長度可由迴路電阻推算。截面積A=πd²/4,d=0.4mm=4×10⁻⁴m,A≈1.257×10⁻⁷m²;迴路電阻R=ρ(2L)/A,故L=RA/(2ρ),ρ為銅電阻率。絕緣電阻與對地電阻主要判斷絕緣良否,不能直接換算長度;重量易受被覆與其他材料影響。