電信保安接地埋設於地下之接地銅極,何者描述是正確

題目

電信保安接地埋設於地下之接地銅極,何者描述是正確

  1. (1) E、P:測試電極,C:地極
  2. (2) C、E : 測試電極,P :地極
  3. (3) C 、P :測試電極,M :地極
  4. (4) C 、P :測試電極,E :地極

官方答案

(4) C 、P :測試電極,E :地極

解析

量測接地電阻常用三極法(落電位法),三支電極的代號意義固定:E 代表被測的地極(接地銅極本身),P 代表電位極,C 代表電流極。施測時由接地極 E 向外依直線打入電流極 C 與電位極 P,C 距離最遠,P 置於 E 與 C 之間,再通電流測得 E 與 P 間電位差,除以電流即得接地電阻。因此「C、P 為測試電極,E 為地極」才正確;其餘選項把 E 或 P 誤標為地極,代號意義顛倒,無法正確接線。