民國104年 第1梯次 通信技術(電信線路)丙級 學科

第26題

建築物電信設備施工技術規範中,電纜芯線測試項目之絕緣電阻測試值均應大於

題目

建築物電信設備施工技術規範中,電纜芯線測試項目之絕緣電阻測試值均應大於

  1. (1) 5 M Ω
  2. (2) 3 M Ω
  3. (3) 100 K Ω
  4. (4) 1 M Ω 以上

官方答案

(1) 5 M Ω

解析

建築物電信設備施工技術規範規定,電纜芯線測試時,以絕緣電阻計(高阻計)加壓 500 V 直流,量測芯線對地及芯線相互間的絕緣電阻,其值均應大於 5 MΩ 才算合格。測試前須確認兩端已脫離設備並充分放電,以免殘餘電壓損壞儀表或造成誤判。絕緣電阻越大,代表絕緣品質越好、漏電風險越低;100 kΩ 僅相當於 0.1 MΩ,遠低於門檻,1 MΩ 與 3 MΩ 雖高於 100 kΩ,仍未達 5 MΩ 的規範要求。