民國104年 第3梯次 通信技術(電信線路)丙級 學科

第5題

數據專線、P A B X 接地電阻規定值為多少Ω 以下

題目

數據專線、P A B X 接地電阻規定值為多少Ω 以下

  1. (1) 75
  2. (2) 100
  3. (3) 15
  4. (4) 50

官方答案

(3) 15

解析

接地的作用是把線路感應的雜訊、雷突波與絕緣洩漏電流迅速導入大地。依電信線路施工相關規範,數據專線及PABX(用戶專用交換機)的接地電阻應在15Ω以下,才能維持低阻抗的接地路徑。75Ω、100Ω屬於較寬鬆的一般用戶接地值,50Ω也不是本項規定值;接地電阻愈大,保護效果愈差。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料