民國108年 第3梯次 通信技術(電信線路)丙級 學科
第54題
電信保安接地設備不得與避雷針或電力接地設備共用,並應分別與該等接地棒(板)分別間隔
題目
電信保安接地設備不得與避雷針或電力接地設備共用,並應分別與該等接地棒(板)分別間隔
- (1) 5m 及2 m
- (2) 10m 及5m
- (3) 1m 及5m
- (4) 2m 及5m 以上
官方答案
(1) 5m 及2 m
解析
依電信線路及屋內電信設備相關設置規範,保安接地設備不得與避雷針接地或電力接地共用接地極。為避免雷擊時之高電位或電力系統故障電流經共同接地侵入通信設備,危及人員與機具安全,保安接地棒應與避雷針接地棒間隔5m以上、與電力接地棒間隔2m以上。此二距離分別對應避雷針與電力接地之隔離要求,故分別間隔為5m及2m。