民國109年 第3梯次 通信技術(電信線路)丙級 學科
第12題
電信保安接地埋設於地下之接地銅極,何者描述是正確
題目
電信保安接地埋設於地下之接地銅極,何者描述是正確
- (1) C、P:測試電極,M:地極
- (2) E、P:測試電極,C:地極
- (3) C、E:測試電極,P:地極
- (4) C、P:測試電極,E:地極
官方答案
(4) C、P:測試電極,E:地極
解析
以三極法量測接地電阻時,E代表待測的地極,P為電位極,C為電流極;C與P都是輔助測試電極,分別用來注入測試電流及量取電位差,再由電壓與電流推算接地電阻。接線時E應接待測接地極,P、C則打入輔助接地棒,因此「C、P:測試電極,E:地極」的描述正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。