民國112年 第1梯次 通信技術(電信線路)丙級 學科

第27題

電信管道人孔內的可燃性瓦斯含量安全值應

題目

電信管道人孔內的可燃性瓦斯含量安全值應

  1. (1) <1.5%
  2. (2) <2.5%
  3. (3) <3.0%
  4. (4) <2.0%

官方答案

(1) <1.5%

解析

人孔內可燃性氣體的安全容許值常以爆炸下限(LEL)的 30% 為管制基準。以甲烷為例,其爆炸下限約 5%,5% × 30% = 1.5%,所以可燃性瓦斯含量應低於 1.5%。作業前必須先通風換氣並以氣體偵測器確認,濃度合格後才能進入。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。