民國112年 第3梯次 通信技術(電信線路)丙級 學科
第66題
數據專線、PABX 接地電阻規定值為多少Ω 以下
題目
數據專線、PABX 接地電阻規定值為多少Ω 以下
- (1) 100
- (2) 75
- (3) 50
- (4) 15
官方答案
(4) 15
解析
數據專線與PABX(用戶自動交換機)等通信設備之接地,其接地電阻規定值應在15 Ω以下,以提供低阻抗回流路徑、保障設備與人員安全並減少雜訊干擾與電位差。選項1(100 Ω)、2(75 Ω)、3(50 Ω)為其他設施或較寬鬆之要求,非本項規定,故正確為15 Ω以下。