民國114年 第3梯次 通信技術(電信線路)丙級 學科
第24題
電氣設備維修時,在關掉電源後,最好停留1 至5 分鐘才開始檢修,其主要的理由為下列何者?
題目
電氣設備維修時,在關掉電源後,最好停留1 至5 分鐘才開始檢修,其主要的理由為下列何者?
- (1) 讓裡面的電容器有時間放電完畢,才安全
- (2) 法規沒有規定,這完全沒有必要
- (3) 讓機器設備降溫下來再查修
- (4) 先平靜心情,做好準備才動手
官方答案
(1) 讓裡面的電容器有時間放電完畢,才安全
解析
電源切斷後,電源濾波電容器、馬達電容器等仍可能保有電荷,若立即拆修會發生觸電。等待1至5分鐘是讓電容器經洩放電阻放電,檢修前再用電表確認無殘餘電壓。降溫或平靜心情都不是主要安全理由;即使法規未明定等待分鐘數,放電確認仍是必要的安全程序。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。