民國115年 第1梯次 農田灌溉排水─管路灌溉項丙級 學科

第6題

一般馬達10HP 以上使用Y-Δ 起動,即降壓起動,其起動電流約為全載電流之

題目

一般馬達10HP 以上使用Y-Δ 起動,即降壓起動,其起動電流約為全載電流之

  1. (1) 3 倍
  2. (2) 5 倍
  3. (3) 0.5 倍
  4. (4) 2 倍

官方答案

(4) 2 倍

解析

感應電動機直接起動(全壓)時,起動電流約為額定(全載)電流的6~8倍,對電網衝擊大。10HP以上馬達為降低起動電流,常採Y-Δ(星三角)降壓起動:起動時繞組接成Y形,相電壓降為Δ形的1/√3,起動電流與轉矩均降為直接起動的1/3。若以直接起動6倍估算,Y-Δ起動電流約為6×(1/3)=2倍全載電流。故答案約2倍。選項3倍、5倍過高(接近直接起動或自耦降壓高抽頭),0.5倍則過低不符合實際。Y-Δ起動之代價為起動轉矩亦降為1/3,須負載較輕時適用。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料