民國96年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第36題
以防止感電事故為目的而裝設之漏電斷路器應採用
題目
以防止感電事故為目的而裝設之漏電斷路器應採用
- (1) 高感度高速形
- (2) 高感度延時形
- (3) 中感度高速形
- (4) 中感度延時形
官方答案
(1) 高感度高速形
解析
以防範感電事故為目的裝設之漏電斷路器,須在人員觸電瞬間立即切斷電源,故應採「高感度高速形」:高感度指額定感度電流小(常為30mA以下),能在微小漏電即動作;高速形指動作時間短(通常0.1秒內)。延時形用於兼防誤跳或作為上級選擇性保護,不適合直接防人身感電;中感度多用於火災防護。因此防感電應選高感度高速形,選1。