民國100年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第12題
有一100 m A 直流電流表,內阻為9 歐姆,若欲擴大測量範圍至1 A 之負載電流,需並聯多少 歐姆之分流器?
題目
有一100 m A 直流電流表,內阻為9 歐姆,若欲擴大測量範圍至1 A 之負載電流,需並聯多少 歐姆之分流器?
- (1) 1
- (2) 9
- (3) 10
- (4) 90
官方答案
(1) 1
解析
電表擴大電流量程採並聯分流器法。電表滿刻度電流 If=100mA=0.1A,內阻 Rm=9Ω,欲測總電流 I=1A,則流經分流器電流 Is=I−If=1−0.1=0.9A。電表端壓 Vm=If×Rm=0.1×9=0.9V,分流器與電表並聯故兩端電壓相同,Rs=Vm/Is=0.9/0.9=1Ω。故選 1。9、10、90Ω 等選項代入分流公式均無法得到 0.9A 之分流電流,故不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。