民國100年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第4題

低壓電力電容器之過電流保護額定值應以電容器額定電流之幾倍為原則?

題目

低壓電力電容器之過電流保護額定值應以電容器額定電流之幾倍為原則?

  1. (1) 1 . 25
  2. (2) 1 . 35
  3. (3) 1 . 5
  4. (4) 2 . 5

官方答案

(2) 1 . 35

解析

依《屋內線路裝置規則》,低壓電力電容器之過電流保護裝置額定值,應以電容器額定電流的1.35倍為原則,使電容器投入時的正常涌流不致誤跳,同時在故障時能適時切除。1.25倍、1.5倍及2.5倍不是本題所問的原則值,故選1.35倍。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料