民國100年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第47題
高壓交流電力電纜以直流電壓施行耐壓試驗時,其試驗電壓應為最大使用電壓之
題目
高壓交流電力電纜以直流電壓施行耐壓試驗時,其試驗電壓應為最大使用電壓之
- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 4 倍
官方答案
(3) 3
解析
依屋內線路裝置規則及台電配電設備檢驗規範,高壓交流電力電纜以直流電壓施行耐壓試驗時,其試驗電壓應為電纜最大使用電壓(或標稱電壓)之3倍,且須加壓一定期間(通常15分鐘)無異常方為合格。此直流耐壓試驗目的在確認電纜絕緣強度足以承受運轉過電壓。倍數小於3者嚴苛度不足,4倍則偏離常規試驗標準。故正確試驗電壓為最大使用電壓之3倍,選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。