民國100年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第75題

一直流電壓以半波整流電壓表測試,則測得值約為原直流值之

題目

一直流電壓以半波整流電壓表測試,則測得值約為原直流值之

  1. (1) 0 . 363
  2. (2) 0 . 707
  3. (3) 1 . 11
  4. (4) 2 . 22 倍

官方答案

(4) 2 . 22 倍

解析

半波整流電壓表係以二極體將交流整流後,由動圈式電表量測其平均值,再依正弦波關係校準為有效值(RMS)顯示。對正弦波,半波整流後平均值 V_avg=Vm/π,而有效值 Vrms=Vm/√2,故校準倍率為 Vrms/V_avg=(Vm/√2)/(Vm/π)=π/√2≈2.22。當以該表測量直流電壓時,直流經半波整流器(順向偏壓)後平均值即為原直流值 V_dc,電表仍乘上2.22倍率顯示,故測得值約為原直流值之2.22倍。選項1(0.363)為平均值與峰值之比值,選項2(0.707)為正弦波峰值與有效值關係,選項3(1.11)為全波整流電壓表測直流之倍率(π/2≈1.57之倒數關係),均非半波整流之結果。