民國99年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第50題
變比器二次線應按屋內線路裝置規則第三種接地施行接地,其接地導線應使用
題目
變比器二次線應按屋內線路裝置規則第三種接地施行接地,其接地導線應使用
- (1) 2 . 0
- (2) 5 . 5
- (3) 8
- (4) 14 m m 以上之絕緣導線
官方答案
(2) 5 . 5
解析
依《屋內線路裝置規則》,變比器(CT、PT)二次線應按第三種接地施行接地,其接地導線須使用 5.5 平方公厘以上之絕緣導線,且第三種接地的接地電阻應維持在 100 歐姆以下。2.0 平方公厘截面積不足,無法承受故障電流;8 與 14 平方公厘則分別對應第二種、第一種接地之導線要求,並非本條所定數值。