準確度為滿刻度3 %之電壓表,測得某節點電壓為90 V,若該電壓表係置於150 V 檔位,則其 指示之誤差百分比為多少?
題目
準確度為滿刻度3 %之電壓表,測得某節點電壓為90 V,若該電壓表係置於150 V 檔位,則其 指示之誤差百分比為多少?
- (1) 1 . 8
- (2) 3
- (3) 5
- (4) 6 %
官方答案
(3) 5
解析
準確度「滿刻度 3%」表示誤差是以檔位滿刻度值為基準計算,而非以指示值計算。在 150 V 檔位時,最大絕對誤差為 150×3%=±4.5 V。指示值為 90 V,故誤差百分比=4.5÷90×100%=5%,選 5%。1.8% 是把 3% 誤植到其他基準;3% 是滿刻度誤差,不是相對於指示值的誤差;6% 則無計算依據。