民國98年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第36題
漏電斷路器之最小動作電流,係額定感度電流
題目
漏電斷路器之最小動作電流,係額定感度電流
- (1) 50
- (2) 40
- (3) 30
- (4) 25 % 以上之電流值
官方答案
(1) 50
解析
漏電斷路器的感度是以額定感度電流為基準,其最小動作電流必須在額定感度電流 50% 以上,也就是說,額定感度電流即為保證會動作的電流值,而實際動作點落在該值的 50% 以上區間,避免正常微小洩漏電流造成誤動作。40%、30%、25% 都低於規範下限,若動作電流低於 50%,就容易因線路正常對地電容電流而誤跳脫。