民國98年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第42題
高壓配電盤裝置有C O 、L C O 、U V 、O V 等保護電驛,如線路有發生相間短路,則那一個保 護電驛應動作?
題目
高壓配電盤裝置有C O 、L C O 、U V 、O V 等保護電驛,如線路有發生相間短路,則那一個保 護電驛應動作?
- (1) C O
- (2) L C O
- (3) U V
- (4) O V
官方答案
(1) C O
解析
CO為過電流電驛(Over Current Relay),相間短路時線路電流驟增,故障電流使其瞬時或延時動作,跳脫斷路器以切除故障。LCO一般為接地(漏電)過電流電驛,主要檢出零相電流,用於接地故障保護;UV與OV分別檢出欠電壓與過電壓,屬電壓異常保護。故相間短路應由CO動作。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。