民國97年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第44題
接戶線按地下低壓電纜方式裝置時,如壓降許可,其長度
題目
接戶線按地下低壓電纜方式裝置時,如壓降許可,其長度
- (1) 不受限置
- (2) 不得超過20 公尺
- (3) 不 得超過35 公尺
- (4) 不得超過40 公尺
官方答案
(1) 不受限置
解析
依屋內線路裝置規則及台電電力設備裝置規則,低壓接戶線一般長度有限制(架空低壓接戶線自電桿至建物不得超過 35 公尺)。但若採地下低壓電纜方式裝置,電纜敷設不受電桿位置限制,且題文明定「如壓降許可」,則其長度不受前開 35 公尺之上限限制,亦即不受限制。故正確為「不受限制」。選項 20、35、40 公尺均為架空或其他情形之限制值,不適用於題述地下電纜且壓降許可之情形。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。