民國97年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第69題
某三用電表,50 V D C 檔之準確度為± 3 %F S ,當測得一電壓為10 V D C ,則該電壓之準確度 範圍在
題目
某三用電表,50 V D C 檔之準確度為± 3 %F S ,當測得一電壓為10 V D C ,則該電壓之準確度 範圍在
- (1) 9 . 70 V ~10 . 30 V
- (2) 9 . 50 V ~10 . 50 V
- (3) 9 . 00 V ~11 . 00 V
- (4) 8 . 50 V ~11 . 50 V
官方答案
(4) 8 . 50 V ~11 . 50 V
解析
±3%FS 的 FS 代表滿刻度(Full Scale),誤差以檔位滿刻度值計算,與讀值大小無關。50 V 檔之最大誤差=50×3%=1.5 V。因此測得 10 V 時,實際電壓可能落在 10±1.5 V,即 8.50 V~11.50 V,選 4。若誤差改以讀值 10 V 的 3% 計算,才會得到 ±0.3 V、即 9.70~10.30 V,那是誤解 FS 的意義。