民國97年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第9題
三相高壓用戶,裝設12000 / 120 V ( P T ),20 / 5 A ( C T ),電表K h 為1 . 2,當電表圓盤轉10 轉須 48 秒,則該…
題目
三相高壓用戶,裝設12000 / 120 V ( P T ),20 / 5 A ( C T ),電表K h 為1 . 2,當電表圓盤轉10 轉須 48 秒,則該用戶6 小時之用電量為
- (1) 960
- (2) 1840
- (3) 2160
- (4) 2440 度
官方答案
(3) 2160
解析
電表常數 Kh=1.2 Wh/轉,圓盤轉10轉代表 10×1.2=12Wh,費時48秒,換算電表側功率=12×3,600/48=900W。實際用電量須再乘比壓器比(12,000/120=100)與比流器比(20/5=4),倍率合計400倍,實際功率=900×400=360,000W=360kW。6小時用電量=360kW×6h=2,160度。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。