民國101年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第1題

以防止感電事故為目的而裝置漏電斷路器者,其動作額定電流應限制在幾毫安以下?

題目

以防止感電事故為目的而裝置漏電斷路器者,其動作額定電流應限制在幾毫安以下?

  1. (1) 30
  2. (2) 50
  3. (3) 100
  4. (4) 200

官方答案

(1) 30

解析

以防止感電事故為目的裝設的漏電斷路器,其額定動作電流(感度電流)應在 30 毫安以下,且動作時間應在 0.1 秒以內。人體通過 30 mA 以上的電流即可能引起肌肉收縮、無法自行脫離,甚至心室顫動,因此必須在電流尚未達到危險值前迅速跳脫。50、100、200 毫安都遠高於人體安全界限,只能作為保護設備或防止火災之用,不能作為防止感電的保護。故選 30 毫安。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料