民國101年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第15題
變壓器短路試驗之敘述何者是錯誤?
題目
變壓器短路試驗之敘述何者是錯誤?
- (1) 低壓側短路,高壓側加額定電流
- (2) 高壓側短路,低壓側加額定電流
- (3) 瓦特計讀數為該變壓器銅損
- (4) 銅損與電電流平方成正比
官方答案
(2) 高壓側短路,低壓側加額定電流
解析
變壓器短路試驗之目的在求取額定電流下之銅損與阻抗電壓。標準做法為將低壓側繞組短路,於高壓側外加可調整的低電壓,使一、二次側電流均達額定值;此時外加電壓僅約額定電壓 5%~10%,瓦特計所量得輸入功率即為繞組總銅損。因銅損 P_cu=I²R,故與電流平方成正比。選項 2 將短路側與加壓側完全倒置(高壓側短路、低壓側加額定電流),不符合標準試驗接法,故為錯誤敘述;選項 1、3、4 均正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。