民國101年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第23題
在電動機操作器負載側個別裝設電容器時,其容量以能提高該電動機之無負載功率因數達百 分之多少為最大值?
題目
在電動機操作器負載側個別裝設電容器時,其容量以能提高該電動機之無負載功率因數達百 分之多少為最大值?
- (1) 85
- (2) 90
- (3) 95
- (4) 100
官方答案
(4) 100
解析
依電力設備裝置規則(電容器裝設)規定,於電動機操作器負載側個別裝設電容器以改善功率因數時,其電容器容量以能提高該電動機在無載時之功率因數至 100%(即功率因數為 1 之統一值)為最大限度。限制原因在於:電動機無載時僅取用激磁無效電流,若電容器容量過大將使電動機呈現超前(引前)功率因數,停電時易因自激產生危險高電壓。故上限為無載功率因數達 100%,非 85%、90% 或 95%。