民國101年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第49題

變壓器施行絕緣耐壓時,各繞組之間,應能耐壓1 . 5 倍最大使用電壓之試驗電壓多少分鐘?

題目

變壓器施行絕緣耐壓時,各繞組之間,應能耐壓1 . 5 倍最大使用電壓之試驗電壓多少分鐘?

  1. (1) 5
  2. (2) 10
  3. (3) 15
  4. (4) 20

官方答案

(2) 10

解析

變壓器繞組間及繞組對地的主絕緣,必須能承受運行中可能出現的過電壓。依變壓器絕緣耐壓試驗規定,各繞組間應施加最大使用電壓1.5倍的試驗電壓,連續加壓10分鐘,觀察有無擊穿、閃絡或泄漏電流異常。5、15、20分鐘均非規定的加壓時間,故正確答案為10分鐘。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料