民國101年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第9題
三相感應電動機全壓啟動電流為200 A ,若接自耦變壓器把電源電壓降低50 %,則啟動電流 變成多少A ?
題目
三相感應電動機全壓啟動電流為200 A ,若接自耦變壓器把電源電壓降低50 %,則啟動電流 變成多少A ?
- (1) 40
- (2) 50
- (3) 75
- (4) 100
官方答案
(2) 50
解析
自耦變壓器把電壓降低50%時,加在電動機端的電壓為原電壓的0.5倍,電動機本身啟動電流降為200×0.5=100A;再經自耦變壓器折算到電源側,電源側啟動電流為100×0.5=50A。也可直接用自耦起動的關係:電源側電流與電壓降低倍率的平方成正比,即200×0.5²=50A,因此選2。