民國102年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第1題

用電設備單獨接地之接地線或用電設備與內線系統共同接地之連接線,若過電流保護器之額 定或標置在100 A 時,其銅接地導線之最小線徑應為多少平方公厘?

題目

用電設備單獨接地之接地線或用電設備與內線系統共同接地之連接線,若過電流保護器之額 定或標置在100 A 時,其銅接地導線之最小線徑應為多少平方公厘?

  1. (1) 5 . 5
  2. (2) 2 . 0
  3. (3) 3 . 5
  4. (4) 8

官方答案

(4) 8

解析

依《屋內線路裝置規則》接地線最小線徑規定,用電設備單獨接地之接地線或與內線系統共同接地之連接線,其線徑須與過電流保護器之額定或標置相對應;當額定或標置為100 A 時,銅接地導線最小線徑為8平方公厘。5.5平方公厘約對應60 A 以下之保護器,2.0與3.5平方公厘則僅適用於更小額定(如15~30 A),承載故障電流之能力不足,故選8平方公厘。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料