民國102年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第18題

3300 / 110 V 單相變壓器,當分接頭置於3450 V 位置時,二次側電壓為105 V ,則此時一次側 電壓約為多少V ?

題目

3300 / 110 V 單相變壓器,當分接頭置於3450 V 位置時,二次側電壓為105 V ,則此時一次側 電壓約為多少V ?

  1. (1) 3450
  2. (2) 3555
  3. (3) 3615
  4. (4) 3295

官方答案

(4) 3295

解析

分接頭置於3450V位置時,該抽頭對應之匝數比為3450/110。二次側實測為105V,則一次側實際電壓V1=105×(3450/110)=105×31.3636≈3293V,最接近3295V,故選4。計算顯示一次側約3293V,與額定3300V相近,表示此時電源電壓略低於額定。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料