民國102年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第32題
電源電壓及頻率一定時,若變壓器負載增加,下列何者敘述錯誤?
題目
電源電壓及頻率一定時,若變壓器負載增加,下列何者敘述錯誤?
- (1) 一次電流增加
- (2) 鐵損增加
- (3) 匝數比不變
- (4) 二次電流增加
官方答案
(2) 鐵損增加
解析
變壓器一次側電源電壓與頻率固定時,其鐵損(鐵心損,含磁滯損與渦流損)僅與電壓、頻率有關,與負載大小無關,故負載增加時鐵損基本不變,不會隨之增加,因此「鐵損增加」之敘述錯誤。相對地,負載增加表示二次側輸出功率變大,二次電流隨之增加(選項4正確);依安匝平衡,一次電流亦隨之增加(選項1正確);匝數比由繞組決定,不受負載影響故不變(選項3正確)。綜上,本題錯誤者為選項2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。