民國102年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第5題
單相100 K V A 變壓器2 台V 接線可供三相動力滿載容量為
題目
單相100 K V A 變壓器2 台V 接線可供三相動力滿載容量為
- (1) 173
- (2) 100
- (3) 381
- (4) 158 K V A
官方答案
(1) 173
解析
兩台相同容量之單相變壓器採V-V接線(open delta)供三相負載時,其三相滿載容量為單台容量之√3倍,即1.732倍,而非兩台容量相加。計算:100 kVA×√3≒173 kVA。100 kVA 僅為單台容量,200 kVA 為兩台合計(此值只在閉合Δ接線時才成立),381 kVA 相當於兩台容量再乘√3,均不正確,故選173 kVA。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。