已知低壓幹線之電壓降為標稱電壓百分之二,則其分路電壓降不得超過標稱電壓百分之幾?
題目
已知低壓幹線之電壓降為標稱電壓百分之二,則其分路電壓降不得超過標稱電壓百分之幾?
- (1) 4
- (2) 1
- (3) 3
- (4) 2
官方答案
(3) 3
解析
依《屋內線路裝置規則》對低壓線路電壓降的限制,幹線與分路合計不得超過標稱電壓5%,且幹線本身不得超過2%、分路本身不得超過3%。題目已知幹線電壓降為2%,分路可使用的額度為5%-2%=3%,正好符合分路3%的上限。因此分路電壓降不得超過標稱電壓3%,選項3正確。