民國103年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第58題

3 Φ 4 W 380 / 220 V 供電之用戶,其三相馬達外殼施行設備接地時,接地電阻應在多少歐姆以 下?

題目

3 Φ 4 W 380 / 220 V 供電之用戶,其三相馬達外殼施行設備接地時,接地電阻應在多少歐姆以 下?

  1. (1) 100
  2. (2) 50
  3. (3) 25
  4. (4) 10

官方答案

(2) 50

解析

依屋內線路裝置規則,低壓用電設備的接地電阻依對地電壓分級:對地電壓在150V以下者為100Ω以下,超過150V至300V者為50Ω以下,超過300V者為10Ω以下。3Φ4W 380/220V系統的對地電壓為相電壓220V,落在150~300V區間,故接地電阻應在50Ω以下。100Ω適用於對地電壓150V以下者;10Ω則適用於對地電壓超過300V者,兩者都不符合本題條件,故選2。