民國103年 第2梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第3題
高壓配電盤內之C T T 為
題目
高壓配電盤內之C T T 為
- (1) 接地比壓器
- (2) 比流器二次側測試端子
- (3) 比壓器二次側測試端子
- (4) 比壓器
官方答案
(2) 比流器二次側測試端子
解析
高壓配電盤內的 CTT 是比流器(CT)二次側測試端子,通常附有短路片,供測試或停電作業時將 CT 二次側短路,避免二次側開路感應出危險高壓。CT 是比流器,GPT 才是接地比壓器,PT 為比壓器;因此 CTT 不是比壓器,也不是比壓器二次側測試端子。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。