民國103年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第21題
欲拆除比流器二次側之計器,應先將
題目
欲拆除比流器二次側之計器,應先將
- (1) 二次側開路
- (2) 二次側接地
- (3) 二次側上保險絲再予短路
- (4) 二次側短路
官方答案
(4) 二次側短路
解析
比流器(CT)運轉時,二次側絕對不可開路,否則因一次側電流持續激磁,二次側會感應極高電壓,危及人身與設備安全。因此欲拆除二次側之計器(如電流表)前,必須先將二次側端子以短路片(棒)妥善短路,使二次側維持閉合迴路,再拆下計器。故正確步驟為「二次側短路」(4)。二次側開路(1)為嚴禁動作;接地(2)為永久安全措施但非拆除前第一步;上保險絲再短路(3)非標準程序。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。