民國103年 第3梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第30題
變壓器2200 / 220 V,20 K V A,其施作開路試驗和短路試驗時瓦特計讀數分別為220 瓦和360 瓦,則該變壓器在滿載及功率因數為0 . 8 時效…
題目
變壓器2200 / 220 V,20 K V A,其施作開路試驗和短路試驗時瓦特計讀數分別為220 瓦和360 瓦,則該變壓器在滿載及功率因數為0 . 8 時效率為若干?
- (1) 0 . 92
- (2) 0 . 94
- (3) 0 . 96
- (4) 0 . 98
官方答案
(3) 0 . 96
解析
開路試驗瓦特計讀數即為鐵損=220W;短路試驗讀數即為滿載銅損=360W。滿載且功率因數 0.8 時,輸出 Pout=20kVA×0.8=16kW。總損失=鐵損+銅損=220+360=580W=0.58kW。輸入 Pin=16+0.58=16.58kW。效率 η=Pout/Pin=16/16.58≈0.965,即約 96.5%,最接近 0.96,故選 3。0.92、0.94、0.98 均與計算結果不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。